找回密码
 立即注册
查看: 203|回复: 3

求助,关于疏散楼梯间的净宽。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
楼主所在马上消防,现在有一个事情非常蛋疼!!!

    项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。

    但是楼主现场实地发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改???

     楼主看消防工程师课本里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。

现在向大神求助:
    1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。
    2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。



               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 21:36:14 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则第6.7.2条
墙面至扶手中心线
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:35:50 | 显示全部楼层

               


历史描绘人心!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 01:28:07 | 显示全部楼层
实际宽度是按净宽计算  就是说是工程完工后的完成面