1.首层扩大内可以有其他房间吗?如图
2.首层扩大封闭楼梯间的疏散门可以取消吗?
3.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是吗?

111438wbvszevvvcyhbsa2.png

111438wbvszevvvcyhbsa2.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 07:28:43 | 显示全部楼层
.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 10:55:28 | 显示全部楼层

可以告诉我原因吗,新建规6.4.2.3“其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门”   由此该条封闭楼梯间的门包括屋顶的不是应该用防火门吗
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 00:57:56 | 显示全部楼层


1、可以有其他房间包括进去。房间门不能影响疏散宽度。
如果是房间门开启不限的,其房间防火门一般都内开。
2、一般扩大封闭楼梯间,不仅没门,也可没墙。你图上的可做“扩大前室”了
3、出屋面楼梯间门可以不是防火门,但应向疏散方向开启。
但一般都设计成防火门,很多设计师都这么干
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 17:36:56 | 显示全部楼层

不客气!
希望多来本版交流讨论
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 23:44:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享