有关新《建规》中消防设施的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!

(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)

谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!

有关“设施”的问题如下:

1、超过60
m

商住楼,
是否需设正压送风?如果需要设可否采用楼梯间直灌式?如果
住宅部分楼梯间有可开启的外窗

是否还应按一类高层设正压送风
?

2、一座不超过
100m

33
层商住楼,当地消防部门要求住宅部分也要设自动喷淋,这样合理吗?

3、设计中设有稳压罐和补水泵的消防给水系统是高压
给水系统
还是临时高压
给水系统
?平时常见的高压
系统
和临时高压系统有哪些形式?

4、二类设有消防电梯前室,前设有正压送风

,是否需要设置火灾自动报警统?




               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 23:48:57 | 显示全部楼层
1、楼梯间及前室、消防电梯间及前室必须设;可开启外窗面积满足自然排烟口面积的,可不设。
2、高层住宅,只有高度大于100m才设。新建规8.3.3条4
3、临时高压系统
4、应该设火灾自动报警系统。
               
                 
        
        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:00:38 | 显示全部楼层
经典,赞,谢谢楼主,继续加油!!
               
                 
        
        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:39:02 | 显示全部楼层
问题一、《建规》第5.4.10条条文解释给了明确说明,住宅部分、商业部分是否需设置正压送风与自然通风条件有关。住宅需要设置防烟楼梯和消防电梯,那么如要设置正压送风的话,电梯前室必须送分,不能使用楼梯间直灌。
问题二、有些消防有地方规定,但设置喷淋的位置也仅限于住宅部分的公共走道部分。实际如果设置的话,需多增加1个湿式报警阀。
问题三、临时高压系统。如果你的稳压罐足够大可以不设置高位水箱,如果你的稳压罐很大很大BIG/BIG大的话也可以当做高位水池了。
问题四、前室有正压送风的必须要设置火灾自动报警系统,要不怎么保证着火层和上下楼层的前室送风呢。
还有根据《民用建筑电气规范》消防电梯也属于消防联动的消防设施。所以大于33米的基本上都要做火灾自动报警额。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报