变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
疑问如题,希望各位指教

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-19 06:10:57 | 显示全部楼层
1、该袋型走道上开2门,首先变电站已经超过7米,按电气(通则)规范,2端开门,可以是房间长边墙(靠袋型走道侧)开2门,门之间距离好像按建规的不小于5米确定(最好是按电气规要求布置在长边墙的2端处)。
2、设门1#为袋型走道远侧(走道长边墙上最里端处),门2#为袋型走道近处靠近安全出口。
3、房间里最远点至门2#满足建规22米(27.5),门2至安全出口满足规范距离,则门1#仅仅是满足电气(通则)规范的摆设,或者超过建规规定房间面积超过后须开2门,但门1#也就是摆设。
4,从严理解,反之房间里最远点至门2#不满足建规22米(27.5),则需要房间里最远点至门1满足距离22米(27.5),再门1#到安全出口须满足袋型走道的疏散距离。
5、最后,要考虑其中1门和该走道运输设备的宽度要求,即变压器大概1800,+300,宽度至少不小于2100,应向电气专业确认、


215848rz96fmo9606vof0e.jpg

215848rz96fmo9606vof0e.jpg



215854kfror19s13io1zx9.jpg

215854kfror19s13io1zx9.jpg



220046j88gmlccuycbnw78.jpg

220046j88gmlccuycbnw78.jpg


               
                 
        
        
               








失业
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-19 21:40:38 | 显示全部楼层
这个是可以的。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 08:59:48 | 显示全部楼层
RE: 变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗 [修改]
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 00:14:25 | 显示全部楼层

很详细,多谢
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 02:11:38 | 显示全部楼层

很详细,多谢指教
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 15:47:09 | 显示全部楼层
开门满足两个可以,但是门距离和袋形走道疏散距离要控制
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 22:00:36 | 显示全部楼层
RE: 变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗 [修改]
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-22 11:25:03 | 显示全部楼层
应该可以的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!