请教:高层建筑首层商铺面积超过300㎡设计上的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
银行在的一层租了几间商铺,然后合成了一间,原来每间商铺面积均小于300㎡,现在合到一起有500多㎡,这样就不能定性为设置商业服务网点的住宅了,变为公共建筑了?疏散的话是不是应该要2个安全出口,银行的机房是否也要设置气体灭火装置,门要甲级?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 05:18:08 | 显示全部楼层
楼主直接去消防问就行了,在这找到什么道理去跟消防争没有用的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 08:04:06 | 显示全部楼层
这个工程是改建。你做银行的话单独报银行就可以了。
主体还是住宅。可以按防火规范5.4.10条,单独设计银行就可以了。
银行按其面积原则上两个出口,但是要根据其具体功能要求,平面布置,
疏散要求等来具体设计。银行等建筑还有安防的要求。
关于气体灭火,得看你的工程够不够级别了,要对照一下规范,如8.3.9条。