的商铺屋面是高层的2楼住户的露台,(各位可以想象得出来了

目前商业的排烟道就在露台上,出风口存在窜烟到2楼的情况(那酸爽),类似这货


出烟口距地估计有1.5左右吧,离最近的住户有10几米,求各位大神分析原因~




172211tt2t0i20z06y5pyp.png

172211tt2t0i20z06y5pyp.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 20:28:11 | 显示全部楼层
每日一顶 大家快来发表意见
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 00:04:19 | 显示全部楼层
住宅设计规范第6.10.2条对这类不良影响有要求。
09建筑技术措施更有具体要求,公共餐饮业的排气道应高出住宅屋面。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:03:36 | 显示全部楼层

你是电 你是光 你是唯一的神话
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 02:37:12 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”一般图审机构参照的数据。

反正目前没有2米
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 08:40:07 | 显示全部楼层
有规范可查的。