用户名  找回密码
 立即注册
查看: 467|回复: 7

有关新《建规》中安全疏散的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!

(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)

谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!

有关“安全疏散”的问题如下:

1、
对于大体量及尺度的商业综合体
按目前规范要求,在安全疏散宽度及距离等方面上
均存在突破规范的问题,
是否另有标准可执行
?

2、
地下商场若兼做人防设施,其疏散设计能否参照《》来执行
?

3、
的疏散距离是房门中心还是门洞边到疏散楼梯的距离?




               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               









国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-7-18 20:01:49 | 显示全部楼层
第三个应是洞边距离
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-19 10:29:26 | 显示全部楼层
第二个问题:两个规范都得兼顾。人防主出入口应按人防设计,次口可用商场出入口(并计算疏散宽度),但尽量靠外墙(可直通室外);商场则应通过计算疏散宽度及疏散距离而设。


               
                 
        
        
               








老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 01:08:39 | 显示全部楼层
第一个问题:现还没见另有标准!!!!


               
                 
        
        
               


老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 10:42:52 | 显示全部楼层
第三个问题:应为门中心!!!!!!!


               
                 
        
        
               


老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 17:01:20 | 显示全部楼层
问题1:
没有见到
问题2:
谁更严格就用谁
问题3:
到门洞边,13J811-1改5.5章里有图示
               
                 
        
        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-20 23:11:13 | 显示全部楼层
第三个 建规图示5.5.10标的距离是门边。。。
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 00:48:26 | 显示全部楼层
1、没有其他标准可以执行,可以做避难走道解决。2、可以按照《人防规范》执行,《建规》规定人防地下室按照《人防规范》执行。3、应该以中心计算。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报