GB50067-2014  6.0.7
与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,开向该走道的门均应采用甲级。

如果这样的情况:汽车库是一个防火分区,没有楼梯间,住宅底座是一个防火分区,有两个楼梯间,按照新的防火规范 是不是可以让汽车库连通住宅的2个疏散楼梯就可以满足呢?

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:40:55 | 显示全部楼层
满足要求是可以借用的。但汽车库是一个防火分区,也是有安全出口的了。