请教多层电镀厂的火灾危险等级

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教多层电镀厂的火灾危险等级



               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 06:00:52 | 显示全部楼层
这个得根据项目的生产工艺,按使用或生产的物质的火灾危险性特征来判断。
按3.1.1条(3.1.3条)条文及条文说明,很好判定的。
比如,主要使用了发烟硫酸的,基本上为乙类。
设计前,建设单位必须提供工艺说明等设计任务书的,一般也会有安全评价
报告的。危险等级不是由设计院一家来定的,但是设计院也绝对不能出了差错。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:44:02 | 显示全部楼层
主要看电镀工艺是否用易燃易爆物质,如果没有可以按丁类生产厂房设计。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 19:49:05 | 显示全部楼层
看看大神的讲解!!!!!!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 04:50:20 | 显示全部楼层
应该属于甲级,由于电镀行业涉及多种化工原料,易燃易爆。你多层肯定是所有工艺都在同个栋厂房内,原材料什么的肯定也是。无法像单层厂房,彻底划分出各危险工艺的防火分区。因此判定应为甲级。