宿舍与其他功能建筑合建时,宿舍楼梯是否单独设置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一座七层,一到五层为沐足,六七层为沐足员工宿舍,请问按照最新规范宿舍楼梯需要单独设置吗??

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 19:30:15 | 显示全部楼层
按新规范5.4.10第2条规定,住宅和非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置,宿舍也属于民用建筑当中的居住建筑。所以应该楼梯应该分别单独设置吧,不知是否为正解。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 21:03:14 | 显示全部楼层
依据公共安全标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,商业建筑超过2500平方不能设置宿舍,其他应独立疏散
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:17:17 | 显示全部楼层
防火规范上,按5.1.1条宿舍为公共建筑,这个建筑物是“多种功能组合建筑”。
要看非宿舍部分按什么规范设计;或者当地有无具体要求。
比如浙江明确要求宿舍楼不得与其他建筑共用疏散楼梯。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:33:33 | 显示全部楼层

非宿舍部分肯定是按公共建筑规范设计的。我是想的既然宿舍已经定性为公共建筑,那和沐足部分就没什么区别了,就可以不用单独设楼梯了。是这样理解吗?楼上说的还得结合规范《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 GA703-2007》设计,请问版主是对的吗
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 21:35:07 | 显示全部楼层
不是这样理解的。宿舍和沐足,是两种功能,建筑物是“多种功能组合建筑”。
是否设独立楼梯还是按当地要求来做比较好。
GA规范是公安方面的管理标准,不是建设方面的设计规范,也只有参考价值。