老师你好,我有一个一类高层主楼,附着一个(27米,已经不算是裙房了),两者有防火墙分隔了防火分区。

        请问这个27M的高层楼梯间可以选择吗?

        如图所示 27M部分。
       
               
       
       
               
       

1457489316.png

1457489316.png



               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 05:25:41 | 显示全部楼层
把工程详细介绍一下。
是否是一个建筑物,以及建筑的功能性质。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:50:08 | 显示全部楼层

一类建筑,办公楼。高度50m以上,高度较低的部分和主楼为一座建筑物,内部功能大空间办公、顶层泳池与休闲场所,标高与空间关系如剖面图所示。

请问 建筑高度为27米的部分是否必须按照一类建筑要求去做,即,必须设置防烟楼梯间?或者通过防火墙分隔使之成为独立的一座高层从而设置封闭楼梯间即可?


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 23:54:55 | 显示全部楼层
一栋建筑物,有一个建筑分类。按5.5.12条,是防烟楼梯间。
你的设想,只有想“裙房”一样当有条文注释或地方文件规定,才能成立。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 15:17:18 | 显示全部楼层
一栋建筑是要做防烟楼梯间的!