用户名  找回密码
 立即注册
楼主: 放水发电

为何新版得防火设计规范里的发电机房内必须设置水喷淋?

[复制链接]
发表于 2016-7-22 20:14:20 | 显示全部楼层


我也是菜鸟一枚,不过记得之前在哪里看过,是因为气体灭火后期如果有隐患处再次起火,气体灭火已经用了,还是会有火灾的可能,气体灭火的时候用电设备已经断电,如果再有二次火灾,可以用水扑灭,不知道是这样理解不,说错了的话各位大侠指正啊
    话说,我找不到新规里发电机房必须设置水喷淋的这条在哪儿,有没有好心人告诉我一下,找来找去找不到
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 01:42:31 | 显示全部楼层
在防火规范防火规范73页,5.4.13,第6条,最后一句话

               
                 
        
        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 03:17:49 | 显示全部楼层

大哥,你看看清楚,是柴油发电机房,主要是针对柴油的火灾危险性,而不是什么电器
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 15:32:19 | 显示全部楼层

布置在民用建筑内的柴油发电机房,当建筑内部其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统