在单位偶尔遇到的问题,不知道上人屋面是否需要疏散?有什么要求?再网上查过,说的比较模糊,大家也参考一下,网上内容:按照GB50016-2014中5.5.8、5.5.11,求高手解答!


082408jfs7rz7s71767esr.jpg

082408jfs7rz7s71767esr.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 04:29:59 | 显示全部楼层
    1,多层公共建筑(包括办公、教学或科研等公共建筑)不应包括医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等,此类建筑除楼梯间、消防水泵房、电梯机房等附属用房局部升高外,其他功能房间提升后应符合两个安全出口的要求。

    2,一定面积的疏散场地。(按疏散面积计算,个人认为参避难层一平米五人)

    3,疏散场地与与局部抬升部分(门窗)满足防火间距的要求,或有防火墙等相应措施。

    4,满足上人屋面的屋面防护要求,防护栏杆(女儿墙)不宜过高。

    5,耐火极限满足上人屋面的要求。

    6,满足上人屋面的荷载要求。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:10:03 | 显示全部楼层

上人屋面有没有疏散要求,比如疏散楼梯的设置,疏散距离的要求?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:35:16 | 显示全部楼层

上人屋面有没有疏散要求,比如疏散楼梯的设置,疏散距离的要求?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 02:04:28 | 显示全部楼层
详规范 按层数 面积 人数控制对照项目即可
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 12:16:56 | 显示全部楼层
规范有一条说的是:多层公共建筑,局部升高不超过2层,人数不超过50,面积不超过200,可以在该局部可以设置一部楼梯疏散,,但该局部要通向建筑主体的屋顶,而且要靠通向主体屋顶的宁外个楼梯作为第二疏散通道。
简单点说就是我可以通过该高出的局部楼梯直接下到首层疏散,也可以从该局部跑到主体的屋顶,从凸出主体建筑屋顶的另外个楼梯疏散!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 19:23:06 | 显示全部楼层
高层疏散不光是往下 还可以往上 比如人在11层,10层着火,跑不下去了,可以跑到屋顶,借由另外一部上屋面的楼梯疏散到地面
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 11:55:00 | 显示全部楼层
高层疏散不光是往下 还可以往上 比如人在11层,10层着火,跑不下去了,可以跑到屋顶,借由另外一部上屋面的楼梯疏散到地面
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 13:59:26 | 显示全部楼层
你这个才两层 两个楼梯够了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 18:23:51 | 显示全部楼层
多一个屋顶平台 利于疏散