找回密码
 立即注册
查看: 4900|回复: 9

关于水泵房的疏散问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
粮食仓库中一个单独建设的水泵房设计,轴线尺寸7.9*5.5,下挖3米,边上有个消防水池也是下挖3米。问题是水泵房的疏散楼梯如我图中设置一个开敞的840宽的开敞楼梯是否可以?如果可以应该套哪条规范?
      根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,图示中是一个封闭楼梯。
      看过论坛中好些水泵房设计的楼梯也跟我一样,但是我找不到确切的依据啊!!!求高人指教



110933q8zdf783eja4j4am.png

110933q8zdf783eja4j4am.png



110909kystypsps04d2ez0.png

110909kystypsps04d2ez0.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 19:09:54 | 显示全部楼层
看的人有,回答的人没有。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 20:54:30 | 显示全部楼层
   我之前也没注意过这个问题!
   防火规范上,只在8.1.6条提到了消防水泵房疏散门应该直通室外或安全出口, 但没有提到应该设置几个疏散出口的问题。
   在泵站设计规范GB 50265-2010里面的第六条表6.1.22,他把消防水泵房定义为生产火灾危险性为戊类的建筑物,看他的意思是按戊类生产车间算,这样可以按 3.7.2条第五小条:地下室面积不大于50平方米和人数不超过15的生产车间可以只设置一个安全出口。
    他是一个设备用房,平时很少有人进入,能考虑到设备的进入和人员检修应该就差不多了!
    我也只是想学习一下,还是请教你们的总工把,有确切答案了在这公布一下,大家学习一下!
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:25:30 | 显示全部楼层
可以学习学习。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 03:51:16 | 显示全部楼层
做一个封闭楼梯间
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 13:57:10 | 显示全部楼层
这一类的疏散模式现在来看,你可以联想一下跃层住宅、商业网点等,形式是类似的。
这里的疏散楼梯是疏散路径的一部分,而不是真正的疏散楼梯间。
在工业里这类情况是上世纪90年代讲过的。
你的项目是工业项目还是按厂房的疏散更好一些,如果是民用建筑项目里的按设备间可以。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 19:26:00 | 显示全部楼层
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,只要一个疏散口就可以!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 05:07:28 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 20:45:42 | 显示全部楼层
根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,只要一个疏散口就可以.840宽的开敞楼梯太窄,至少要1100宽,要考虑泵房的设备通过。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 22:43:03 | 显示全部楼层
专用疏散楼梯
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-11 17:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表