找回密码
 立即注册
查看: 2175|回复: 3

防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
单外廊式宿舍,外廊是砖砌栏板,请问防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 06:47:01 | 显示全部楼层


从防火规范上,防火间距的计算是从外墙算起。
比如,阳台、露台、外廊等不燃构件(无可燃物),从阳台等内侧的外墙面计算;
封闭阳台从其的构件外面计算。
你的这个是疏散外廊,在提高安全的角度上,还是从外廊算起稳妥。具体还是当地消防或建审部门依当地设计审批要求为准。
另外,宿舍是有日照要求的。一般日照间距不比防火间距小。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:53:00 | 显示全部楼层

谢谢,我跟你的看法一样,但如果场地条件有限的话还是要跟审图公司沟通一下
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 08:16:32 | 显示全部楼层
安全第一学习了。