设计一个5层转运站,因为要求,楼梯间在地3层转角。审图意见认为违反了《》6.4.4强条的规定。
请问是否也需要满足该强条的规定?确实违反强条有何不就措施?


161606j5q62ubqkb5l2zrb.png

161606j5q62ubqkb5l2zrb.png



161643yl9y3y3yeg4d4gly.jpg

161643yl9y3y3yeg4d4gly.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 00:48:29 | 显示全部楼层
这条是强条,即使是工业建筑,也还是遵守的好;

这个的前面一条6.3.3条就包含厂房、仓库的内容;所以本条也应该适用于工业建筑

找工艺专业协商?把建筑扩大?再加一层?等等,估计要大改了
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:57:00 | 显示全部楼层
谢谢您的建议
根据《建筑消防设计常见疑难问题解析(深圳)》解析如下:
《建规》和《高规》均规定“疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变”,但在同一楼梯间内改变是否可行?【解析】只要上、下两个楼梯在同一个楼梯间的前后或左右空间连续,且无妨碍视线的障碍物,则这种位置改变是允许的。
这个文件是网上找到的,消防局的意见是需要找专家回函后才能通过审查。
另外根据《建筑设计防火规范图示》13J811-1改(2015年修改版)的6.4.4图示1,【解析】也说的过去,但说服不了消防局。


140347kclqdkljvallr48r.png

140347kclqdkljvallr48r.png


               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 13:30:05 | 显示全部楼层

“深圳”的这个是有其当地文件规定的,其强调的“在同一疏散楼梯间…”也是很好理解的。
问题是工程所在地有没有这类的文件,否则很难套用其他地方文件规定。
最好还是由规范编写组出具解释函。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 02:02:17 | 显示全部楼层
查了一下,深圳这个文件是新规范出来之前的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 12:09:07 | 显示全部楼层
楼主一路走好。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 22:20:59 | 显示全部楼层
首先,防火规范不仅适用于民建也适用于工业建筑,这个在第一页1.0.2条;其次,你这个图我个人认为是可以的,不算位置改变,因为在同一个楼梯间内,规范的规定是“为保证人员疏散畅通、快捷、安全”,我的理解是位置改变会使不熟悉的人难以找到疏散楼梯,在一个楼梯间里面的话不存在这个问题~
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 11:28:09 | 显示全部楼层

没有出楼梯间,不算改变位置
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 12:33:56 | 显示全部楼层
这个问题跟图审人员对于规范的理解不同,在山东的话基本没有什么问题,做过两个工程一个是楼梯间在南侧转到北侧的,楼梯在楼梯间内换的位置和你的截图相似,还有个看看截图,图审和消防都通过了。如果实在不行,就让甲方去做工作,再不行那你就只能改图了


083754qvaiigrglaaag6hh.jpg

083754qvaiigrglaaag6hh.jpg


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 18:34:12 | 显示全部楼层
好好学习一下。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-11 23:07

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表