请教大大们公建部分要求?具体规范在哪,还有门扇算不算在开启通风量内,例如商铺地簧门,甲方要地簧门亮子部分开启窗扇,说开启门扇不算在通风内,只有窗扇才算。是这样嘛,如图



152233tgz99mzmmmjm9mcj.png

152233tgz99mzmmmjm9mcj.png



152233z31e3uaulx9gze43.png

152233z31e3uaulx9gze43.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:16:09 | 显示全部楼层
有人在嘛,帮忙看下了。先行谢过
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 01:10:00 | 显示全部楼层
通常来讲,按《通则》7.2.1条自然通风开口包括门窗洞口。
但是在具体设计中,还得按专业规范。比如:
《住宅》7.2.3条就包括阳台门等,具体见13J815;
《办公》6.2.4条而是特别强调的是“可开启窗”。
所以,要根据具体的工程情况和甲方设计要求,依据相应的设计规范来做。自然通风设计还有暖通的要求要满足。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 02:57:18 | 显示全部楼层
通风一般只的暖通要求上的防排烟。在暖通规范中,开启的门是不算通风面积的,只能是可开启窗或者百叶。有些地方规范中还明确要求开启窗扇必须在室内净高一半以上的空间才可以算是通风口。悬窗还有开启角度要求,不然需要折算