建规3.7.2条可设1个安全出口的条件理解疑问

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建规3.7.2条,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
    1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人;
    2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人;
    3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人;。。。
   
为什么符合的条件内只要求每层建筑面积而不是每个防火分区面积?如果厂房一层有两个防火分区,每个防火分区面积都较小人员也少,可以设一个安全出口吗?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 19:02:01 | 显示全部楼层
提问的朋友这里首先要明白,规范不是用来限制的,而是用来合理应用的的。
既然是说道安全出口的问题,首先确定非必要条件下可设1一个安全出口是否合理?当你认为设一个安全出口对于你的设计理念是合理的,OK我们就请规范来分析它的哪些条件适用于一个安全出口:
1、甲类厂房,每层建筑面积是否大于100平方米,且同时作业的人数是否不超过5人?如果不适用,则一个安全出口不合理。
2、乙类厂房,同1条。
3、丙类厂房,同1条。
。。。当以上条件都不适用时候,我觉得朋友你应该从设计一个安全出口在你的设计理念里面是否合理的问题上来找原因了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 09:51:26 | 显示全部楼层
最后问的那个问题我可以这样回答,如果能满足设一个安全楼梯的建筑面积,何苦再分成2个防火分区?
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 23:20:17 | 显示全部楼层

问题起源于此图。建筑工层按丙类,二层左为配电,右为控制,中间办公。此层建筑面积超过250平,但人数不超20人。设计者考虑此层按三个防火分区,两头均各有两个安全出口,中间部分不足200平,人数不足10人,用一个疏散楼梯够了。但审图认为不符合3.7.2条,此层建筑面积超过250平,中间部分只有一个安全出口。
请问您如何理解?


100651xxsgzppqk39pgzlq.png

100651xxsgzppqk39pgzlq.png
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报