地下车库出地面风井与主楼间距问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如图所示,一地下车库排烟井附在山墙,则高层住宅1与高层住宅2间距可否不从风井外缘算起



181025kojyp6v679daqq6p.jpg

181025kojyp6v679daqq6p.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2016-7-18 23:18:27
从最新的建筑设计防火规范的角度来说,一般高层民用建筑之间的防火间距是13米,而图中由于增加了一个排烟管构筑物导致建筑之间的间距只有12.5米,这里要考虑的问题就有以下几点:
1、高层住宅的山墙面是否有开窗?如果有开窗,那么开窗的面积之和不能大于整片山墙面积的5%。
2、由于地下室部分和住宅部分是2个防火分区,所以建筑内部的防火构造且不说,虽然排烟管道属于设备管口,理论上应该说其构造与住宅外墙都是实体墙,都具有防火分隔的功能,但这里要注意的是排烟管口竖直方向上住宅山墙应避免有窗户开启。
从消防审查的角度来说,如果施工过程中都是以设计施工图为准的话,这里并没有消防问题。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-19 12:42:21 | 显示全部楼层

您说的1、外窗5%的要求,规范上应该是针对相邻单、多层建筑。2、排烟井的排烟口在东侧。担心审图提高层建筑间距不满足13米的问题