请问,需要设且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?

181352t7bxwgjw6gv9lsqw.png

181352t7bxwgjw6gv9lsqw.png


181355sh1bnbhrh6zyl19b.png

181355sh1bnbhrh6zyl19b.png



               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2016-7-19 04:38:21

纳尼?那么不超过4层的封闭楼梯间,必须得直通室外?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-19 07:20:43 | 显示全部楼层
5.5.17.2条 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m 处;
我理解是所有楼梯间,包括封闭和敞开,只要低于4层都不能大于15米
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 13:44:31 | 显示全部楼层
楼梯间直通室外的问题无非两大类:一个是楼梯间的外墙不够开设直通室外的门,另一个是出入口与楼梯间的衔接。
分析第一个,在设计楼梯间直通室外时,有出现过梯段踏步限制了楼梯休息平台的高度,导致高度不够门的开设,这里通过规范来解决的方法一般是扩大首层的楼梯间面积,也就是增加一个可以开设门的平面空间与楼梯间融合。
另一个,当出入口离楼梯间有一段距离的时候,想通过出入口来满足楼梯间疏散的要求。规范的硬性要求,朋友要记住不超过4层,没有封闭楼梯间前室,出入口与楼梯间不大于15米直线距离。所谓的没有封闭楼梯间前室,意思就是从人下楼到首层开始直到疏散口没有任何阻挡物(墙体、房间、门)。
所以即使是其它楼层设置了封闭楼梯间,首层如果要从出入口疏散则必须取消首层的封闭楼梯间。