这个公共建筑是商业建筑,面积不大,设有两部楼梯,其中一部是内部的,另一部是挂在外面的开敞楼梯。

    我的问题是,现在二层要布置饭店,想把厨房放在靠近外挂开敞楼梯那里,但是这样餐厅的人想去外挂楼梯就得穿过厨房才行,不知道可不可以设计?

    如果这样设计有问题的话,请问是违反了哪条规范?


               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 01:34:48 | 显示全部楼层
你还是发个图片上了看看的好
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 16:32:47 | 显示全部楼层

101057swa6pmcm686666pu.png

101057swa6pmcm686666pu.png



如图所示二层平面中涂黄色区域为厨房,它占据了外挂楼梯的入口,餐厅的人想去这个楼梯必须穿过厨房,不知道这样行不行?

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 18:15:01 | 显示全部楼层
这个是不可以的。总体条文算5.5.1条。
疏散不能穿房间。
比如,你可以设计出疏散走道,按5.5.17.4条

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 04:38:28 | 显示全部楼层
可是5.5.1条没有说疏散时不得穿越其它房间这句话啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 10:04:16 | 显示全部楼层
实际上你这要考虑的是安全出口的问题,由于电梯不能作为疏散逃生用,所以只有一个出口通向封闭楼梯间,加外挂楼梯是用来满足疏散要求的另一个安全出口。而5.5.17.4条讲的很清楚,当安全出口或疏散门不少于2个的餐厅、营业厅,其室内任意一点至最近的安全出口或疏散门的直线距离不应小于30米;当疏散门不能直通室外地面或者疏散楼梯时,应采用长度不大于10米的疏散走道联通至最近的疏散楼梯。也就是说,如果厨房部分和餐饮部分用墙隔开的情况下,则定性为2个房间,而这2个房间各只有一个疏散出口,如此就不能满足疏散要求了。
个人建议:如果是有墙体隔开了两个部分,把外挂楼梯移至餐饮部分外墙,在餐饮部分外墙内增设一条疏散走道与两个疏散楼梯联通,疏散走道的尽端连接厨房的隔墙开设一个疏散门,用于厨房部分的疏散。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-20 23:23:05
厨房部分和餐厅部分是两个单独的房间,但可不可以这样认为: 两个房间可以定性为袋形走道尽端的房间,只要满足最远点至门的距离小于22米就行了,这样的话我是不是可以只设一个安全出口?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-21 11:35:05 | 显示全部楼层
首先你得满足每个房间是否满足5.5.15.1和15.2的可设一个疏散门的要求。顺便说明一下,安全出口和疏散门是两个概念。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 01:23:41 | 显示全部楼层
核查后发现每个房间的面积已经符合规范要求,因此是不是可以只设一个安全出口
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 07:01:45 | 显示全部楼层
可设一个安全出口的条件请参考表5.5.8