建筑楼面做法中,怎么考虑暖气管在楼板内的敷设啊?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建筑楼面做法中,怎么考虑暖气管在楼板内的敷设啊?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 07:28:56 | 显示全部楼层
北京这种做法比较多,一般设置在楼面垫层里。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 09:45:29 | 显示全部楼层
属于地板辐射取暖,暖气水管应埋设在垫层内,厚度一般150m,并在垫层下做隔热处理。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 13:48:18 | 显示全部楼层
属于地板低温热水辐射采暖系统,水温不超过60度.厚度一般150左右,有防水层,见国标图集03J930-1<<住宅建筑构造>>
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 16:37:44 | 显示全部楼层
我们这里很少采用地板辐射采暖,大多还是采用暖气片采暖,不过因为分户计量,暖气管道还是埋在垫层里,垫层一般有两种做法:1 、50厚细石砼垫层 2、50厚炉渣砼垫层,容重不超过16.5KN/立方,炉渣若不好买,也可采用水渣(钢厂选矿后的废料,很轻)。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 05:10:56 | 显示全部楼层
一般就是把暖气管铺在楼层的垫层里,再底下铺上隔热层,在做一个分集水器,这样在每个房间里装个暧气片就可以搞定了.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复