池底板钢筋有没有保证伸入壁板长度保证锚固长度的需要

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我在做一个长方形的曝气词,底板钢筋为双层双向,低层钢筋为HRB20,壁板厚度为40cm,砼为C30,对底层钢筋伸入壁板部分的处理,我个人认为是应该满足锚固长度,平直长度不够的应弯起.但通过与设计联系,设计认为只要伸进壁板留保护层厚度就可断掉,不要弯起,也就是说不考虑锚固长度的要求。引起我的困惑,望大伙能帮我解开这个疙瘩,说明原因,谢谢了。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 08:12:24 | 显示全部楼层
不可能吧,怎么会有这种设计单位?是不是你那边用的钢筋的直径计算得出的锚固长度就是比350mm小呢?也就中设计所说的那个了~~~你有没有去计算一下呢?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 15:32:21 | 显示全部楼层
C30砼锚固长度为30d,30*20=60mm.我不知道设计怎么考虑的  哪位能帮我解决这个问题,谢谢了

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 21:39:46 | 显示全部楼层
这个问题应该是要求做锚固的呀,锚固长度至少也要求有250mm,且不小于0.5hc+5d,也就是说不小于300mm,用锚固长公式计算得: la=0.14*300/1.43*20=580mm,也就是说至少要580mm,设计院说的那个做法,我有点不好理解呀 ,