 楼主| 发表于 2016-7-18 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问柜式和挂式空调预留孔的高度为多少?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 18:41:02 | 显示全部楼层
本人设计一般按下列预留设计:
空调位外墙予留套管,距地2000(挂机)200(柜机),距墙边100。穿剪力墙处预埋DN70钢管(柜机),DN50钢管(挂机)。穿加气砼砌块及阳台栏板处预埋直径70PVC管(柜机),直径50PVC管(挂机)。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 05:20:05 | 显示全部楼层
空调机穿线孔中心距楼、地面:柜机150mm,挂机2200mm;
穿线孔中心距墙边200mm
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:13:06 | 显示全部楼层
挂机2200比较合适
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 05:36:01 | 显示全部楼层
我第一次施工的图纸 同一墙面两空调孔 K1 K2 不晓得设计意图?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 10:05:26 | 显示全部楼层
想问一下,这个高度与地区有关没?
见笑了,我画图时从没有画过它,也是没留意它,请各位指教一二。。。