发表于 2016-7-19 06:49:21
|
显示全部楼层
第二条通风,一种是没有空调的建筑,那很简单尽量多通风,具备一个全通风的能力。有空调的建筑我最近在跟很多美国这个行业的专家探讨,我们得出的结论就是有空调的建筑业应该具备全通风的能力。但是还不够,就是在过渡季节和炎热天气的半夜和寒冷天气的正午你要具备一个全通风的能力,这是一个方面。另一方面就是正常空调供给的时候和新风要有一个区别,就像我们的建筑200米完全可以从这一头进新风,那一头出新风,这样新风就都被我们的人使用掉了。
人一个小时消耗的空气是一个立方米左右,但是平常给新风咱们国家设计的标准是30立方米,还有50立方米每小时,就是他考虑到大量的跑冒滴漏,如果你真正是有效供给的话5立方米就够了。我们现在看见了世界各国最典型地交通工具是地铁,地铁是给10立方米,火车是是给10立方米,可是我们的建筑为什么要给三四十立方米呢?新风的流量有问题。第三个方面是新风尽量地回收,比如说北京比较冷的时间可能是负10度,23度和负10度有33度的温差,如果这33度温差如果我们不好好利用,我们把排出去的风就排出去,进来的风就这么进来,就会浪费大量的能源。加一个小型的交换器,可以进行交换提升新风的温度。在南方地区不太突出,夏季最热是40度,房间里面25度,可以利用的不太多,冬季在东北热回收是非常重要的。
通风我说了三个问题了,第一个问题是通风一定要有一个时间是要全通风的,即便是空调地建筑,第二个是新风的流向一定要有距离,一定要充分利用。第三个新风在可能的情况下,尤其在北方地区一定要进行热回收。
|
|