中央空调冷水机组集(群)控节能系统    大部份空调负荷无论是商场、酒店的中央空调负荷还是生产线所用的工业冷水机组负荷,始终都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷的变化选用了多个压缩机或多个机组并通过人工的判断决定开启的机组(开启的压缩机则由控制器判断)数;

多机组集(群)控节能系统系指当需要多台中央空调、冷水机组一起运行时,为最大化的降低运行能耗通过统一负荷参数的采集并基于现代计算机控制通讯技术实现对压缩机、水泵集控实现多压缩机的最佳搭配运行以及最小化的运行机组、水泵;从而达到在不影响机组COP的前提下实现压缩机、水泵运行能耗的降低。
多机组集(群)控节能系统系完全不同于计算机监控系统,计算机监控系统系指采集相关参数通过人工分析,进而实现对需要运行机组、水泵的管理和控制;而多机组集控节能系统则完全通过控制器实时自动完成并合理分配需要运行的机组、水泵,避免了人工管理的盲目性和主观性,更最大化的避免了人工无法连续管理的盲区。
    控制功能
   a、   选择需要集控的机组---自动加卸载
   b、   加载原则---能不启动第二台机组就不启动第二台机组
   c、   根据负荷自动加卸载集控机组
   d、   压缩机加载优先机组加载功能---即一台机组中压缩机没有加载完不会启动第二台机组
   e、   压缩机卸载优先机组卸载功能   
   f、    压缩机、机组出力容量最优化控制功能----当出现多台机组中都有压缩机卸载或部份负荷时则优化为最少机组运行,以达到最大化节能。
   g、   大小机组的搭配运行
   h、  对应的机组停机时一次泵、冷却泵、冷却塔风机停机
   i、    手动启停机组----根据需要手动选择启动的机组
  特点:投资少,回收快;对于24小时连续运行的设备,五-六个月即可收回
应用
1、一次泵串联系统                                   2、水泵并联系统

上海宜科能源科技有限公司

联系人:刘先生

13918363956   liuxj@eoec.com.cn

www.eoec.com.cn


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 08:15:38 | 显示全部楼层
在目前“多机组集群控制控制策略”还不是很成熟的情况下,我们的技术确实得到了良好的验证!至少到目前为止我们已成功的解决:
即:每一机组中压缩机的加卸载-即压机出力负荷与加卸载机组数(这是开停台数不是压缩机的台数)出力负荷的匹配!

我们的控制点不仅有对应压机的负荷变化还要有对应压机控制温度的负荷温度变化量以及变化趋势!这些都成就了我们做“多机组集群控制节能技术”的成功!

此外在螺杆机方面我们还可以做到压缩机机头出力容量最优化的控制!