随着节能设计的深入,节能设计审查也日新月异,审图的人也一次一个标准,(因为审图的人和我们没什么两样,基本上都是建筑专业现学的),所以搞得我们都很头疼,经常弄个二审,三审的,真是迷茫.
请高手指教:
问题一:计算体形系数的时候,表面积是否包括楼梯间外墙面积及隔墙面积?如果不计算那体积计算时又怎么计算?不计算的话又如何闭合?
问题二:非采暖封闭阳台有内墙时就直接忽略其存在吗?只是采取保温措施就够了吗?
问题三.................希望继续讨论更多的细则问题,其实我觉得节能设计还是停留在一个概念的阶段,设计 计算 技术 施工 维护等方面都还不够成熟,我们在这个不成熟的过程中可能需要面对的是更大的浪费和牺牲,本人不赞成不计成本的节能设计.
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2016-7-18 23:09:40
问题一:计算体形系数的时候,表面积是否包括楼梯间外墙面积及隔墙面积?如果不计算那体积计算时又怎么计算?不计算的话又如何闭合?

楼梯间外墙计算,包括出屋面的



问题二:非采暖封闭阳台有内墙时就直接忽略其存在吗?只是采取保温措施就够了吗?

非采暖封闭阳不能忽略,考虑热交换和热桥,内墙不能忽略,阳台保温参见图集
               
                 
        

        
               