确定是商住楼还是底层带商业网点的住宅,商住楼是公建,底层带商业网点的住宅是居住建筑,设计时应分别满足各自的规范要求和防火规范要求,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 21:24:54 | 显示全部楼层

这个问题我在2009年1月碰过,当时还专门打电话给清华期维尔节能软件公司,技术人员告诉我"商场和住宅间这个中间板"按绝热计算,建模时时还专门下载了他们公司网站的示意图,觉得比较合理.



公建与居建混建-边界绝热.rar (139.68 KB, 下载次数: 0)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 06:06:25 | 显示全部楼层
要分开计算  但是下面公建在建模时  他和住宅间的那块楼板在公建的模型中要当作屋顶处理的话  由于没有加气混凝土找坡什么的算出来的保温板厚度一般都很厚  而实际上这块楼板又不是直接和空气接触  不需要那么厚  施工的时候也不现实在这块楼板上做那么厚的保温板 一般我们都做板底保温层。