二级耐火等级的厂房屋面檩条要不要刷防火涂料

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
那位老师给指点下,我们现在在做的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑,屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手,请各位师傅指点下,急!先谢谢了!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 04:49:56 | 显示全部楼层
建筑防火规范
1.附录2 构件燃烧性能和耐火极限
序号四-(五)-26:钢梁(无保护)耐火极限0.25h
2.第2.0.5条:二级耐火等级的建筑的屋面,如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时,可采用无保护层的金属构件。但甲乙丙类液体火焰能少到的部位,应采取防火措施。

结论:1.对于丙类厂房,可以采用钢檩条;
      2.如无液体物质火焰,檩条可不做保护层。