根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》:民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 查了很久,都说市面上的聚苯板和挤塑聚苯板大多为B2级,加了阻燃剂能达到B1级。符合A级的好像只有岩棉板,但大家都知道,岩棉板不宜做外围护结构的保温。看过一些图纸,外墙所选的标准图依旧是普通的单面钢丝网片聚苯板保温系统,只是在说明中注上了燃烧性能需大于B2级(或燃烧性能需大B1于级),我个人认为这么做不妥,但因为自己对材料的燃烧性能缺乏了解,确也不知该如何处理,敬请高人前辈指点!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 21:58:20 | 显示全部楼层
您提的这个问题很不错,前些日子和钱老(钱选青)、季工也探讨过,图集和实际结合的问题,
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》是针对中央电视台大火后出现的标准,是2009年09月25日出现的,现在理论上是要求大于B2级别,B1级很难。
现阶段只有岩棉可以,但是普通的岩棉抗压强度为0.06MPa,抗剥离强度(抗拉强度)为0.022MPa,是达不到0.1MPa要求的,进口的像可耐福的0.08MPa,也就是说现在岩棉现阶段不是很成熟。
而且现在关于防火方面都在打擦边球,这本标准有效期为1年,也就是说2010年09月25日需要再审定才可以。
故防火这方面现阶段没有一个定性的东西,简单的手段就是通过设置防火隔离带,简单的进行防火。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!