求助:关于贴面砖外墙与涂料外墙交接处的处理

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在遇到一个工程贴面砖外墙与涂料外墙处无腰线分隔,请哪位高手指点一下节点处如何处理!!!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 02:44:47 | 显示全部楼层
根据现场多年的经验,外墙面砖与外墙涂料必须采用分隔处理才会取得较好效果,一般采用黑色成品滴水线条进行分隔。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 05:05:36 | 显示全部楼层
工程意见:
在此部位通过设置伸缩缝,彻底的将其断开,同时保温板的断面一定做好耐碱网格布的翻包,保证网格布能被抗裂砂浆复合。
原因:面砖饰面、涂料饰面部位抗裂砂浆的厚度不一样,造成外饰面在此部位出现错台,
楼上说的用滴水线分割也是一种解决方案,但不足之处是你需要切割保温板,随时间的推移,分隔条会出现脱落,也可能渗水。
建议:在伸缩缝内部用聚苯乙烯圆棒进行填充,而后用建筑密封胶(或中性硅酮耐候胶)进行封堵,封堵完毕,在密封胶凝固之前,用圆弧状工具将此部位刮涂一遍。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:20:59 | 显示全部楼层
你好 我现在做的工程也有这个情况出现。。。一层至6层,贴面处理,到七层就改用涂料了,不需要做保温的。。接头的节点现在也在想怎么搞了。。请 指点 指点
               
                 
        

        