② 施工顺序
a . 定位放线
按设计要求放线定孔位,反复量测孔距,误差不大于5cm,并准确测量孔口地面高程。应经甲方、设计、监理多方核验认可。
b . 钻 孔
采用XXY-100型钻机钻进,泥浆护壁。钻进过程中,须随时注意观察钻机的工作情况,钻孔垂直度偏差控制在0.5 % 范围内。
c . 下喷射管
将高喷台车移至孔口,先进行地面试喷以调整喷射压力。为防止水嘴和气嘴堵塞,下管前可用胶布包扎。下喷射管至设计喷射深度。
d . 制 浆
按设计要求制备浆液,并准确测量浆液比重。高喷灌浆采用PO 32.5普通硅酸盐水泥。根据地层条件,可以利用回浆与水泥料混合拌制水泥浆液,根据灰浆浆液比重适当调整水泥加入量。浆液比重 控制在1.65~1.67。
e . 喷射提升
喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的水、气、浆。待浆液冒出孔口后,即按设计的提升速度、旋转速度,自下而上开始喷射、旋转、提升,到设计的终喷高度停喷,并提出喷射管。
f . 回 灌
喷射灌浆结束后,应利用水泥浆进行回灌 ,直到孔内浆液面不下沉为止。
g . 冲 洗
喷射结束后,应及时将管道冲洗干净,以防堵塞。
(4) 高压旋喷挡土防渗桩墙注浆孔位布置(见图4)
(5) 特殊情况处理
孔口不返浆时,查明原因停止提升喷射管,通过停喷、静喷、或加大浆液稠度,多次反复直至返浆。因停电、机械事故而停喷继续开喷时,应将喷射管下插50 cm,以保证桩墙的连续性。
(6) 完成工作量
施工期间,实施两机组同时作业。其中,1#机组成桩299根,2#机组成桩339根,总成桩638根。累计完成旋喷桩5104延米,上部引孔空钻孔累计4083延米。水泥用量为1914 t,泥浆外运9856 m3。
3 . 3 工程质量评述
将先期施作的旋喷桩顶作至地表,作为质量检查试验桩。从开挖情况看,旋喷桩桩径为600 mm ~ 700mm。两排旋喷桩构成的挡土止水墙厚为950 mm ~ 1050 mm。由于墙身为水泥与土混合的固结体,其强度和密实性比原土有较大提高,能满足挡土防渗保护建(构)筑物的要求。