发表于 2016-7-25 03:39:09
|
显示全部楼层
1)、方案一:保温层采用挤塑板,面层使用聚合物砂浆复合双层网格布
材料要求:A. 挤塑板 :容重≥40㎏/mm3 ;拉伸强度:≥400kpa
B. 耐碱网布:单位重量≥160克/㎡;网空尺寸:(4-6)*(4-6)mm;耐碱后强度(5CM宽):≥750N
施工工艺:基层处理---吊垂直、套方、弹控制线---挤塑板面刷保温专用胶(等干燥后在进行下步)---粘贴挤塑板---24小时以上安装锚固件(不少于6个/m2)---抹第一遍抗裂砂浆并铺覆网布(对接即可)---6小时以上抹第二遍抗裂砂浆并铺覆第二层网布---局部用第三层抗裂砂浆找平,使网布被砂浆饱满覆盖(面层总厚度一般4.5-6mm)---7天以上即可用保温系统专用瓷砖粘结砂浆粘贴瓷砖。
2)、方案二:保温层采用挤塑板,面层使用聚合物砂浆复合单层加强网格布
材料要求与施工工艺同上,只是抹面砂浆由三层砂浆改为两层砂浆,面层总厚度一般应达到3.4-4mm
3)、方案三:保温层采用聚苯板(25㎏/mm3),面层使用聚合物砂浆复合钢丝网加强。
材料要求:A. 聚苯板 :容重≥25㎏/mm3 ;导热系数:≤0.041W/M。K
B.镀锌钢丝网 :单丝直径0.8-1.0 mm,(12.5-15)*(12.5-15)mm方孔
C.锚固件:单个拉拔力≥60㎏
D.保温用聚合物砂浆:粘结强度≥0.8 MPA
施工工艺:基层处理---吊垂直、套方、弹控制线---粘贴聚苯板---24小时后抹第
一遍抗裂砂浆(1-2mm)---表干后铺设钢丝网并用锚固件固定(6-8个/㎡)---抹第二遍抗裂砂浆,使钢丝网完全被覆盖。---养护7天后即可用专用粘结砂浆粘贴面砖。
4)、方案四:保温层采用聚苯颗粒保温浆料,面层用抗裂砂浆符合镀锌钢丝网
材料要求:a.胶粉聚苯颗粒保温浆料: 强度(抗拉抗压)≥0.1MPA;导热系数≤0.059W/M。K
b.镀锌钢丝网 :单丝直径0.8-1.0 mm,(12.5-15)*(12.5-15)
mm方孔
c.锚固件:单个拉拔力≥60㎏
d.保温用聚合物砂浆(或抗裂剂+水泥+沙子(1:1.2:3.6)):粘结强度≥0.8 MPA
施工工艺:按标准工艺要求进行基层处理、弹线、作灰饼等---分遍抹涂施工保温浆料---最后一遍完工后养护5-7天在抹第一层抗裂沙浆(1-2mm)---6小时以后铺设镀锌钢丝网并用锚固件固定(6-8个/㎡,注意将钢丝网压平,凸起处用别针固定。)---抹面层第二遍砂浆(砂浆层厚度为3-4毫米)---待面层砂浆完全干燥(7天以上)并对其验收合格后即可按照粘贴外墙面砖要求用专用瓷砖粘结砂浆施工
|
|