最近做了一个单身公寓,总共17层,其中一~三层为商业,四~十七层为单身公寓,我现在按剪刀楼梯间的形势设计的。我请教了一些建筑专家及一部分消防审查人员,但是得到的答案都不一样,有的说可以设置剪刀梯,有的说不可以,说不可以的理由如下:
一、只有塔式住宅才能设置剪刀梯;
二、凡是塔式建筑都可以设置剪刀梯,但这个工程不属于塔式建筑,塔式建筑 是最远房间门到安全出口的疏散距离不大于10米。
三、高度在100米以下的建筑都可以设置剪刀梯,但非塔式建筑设置两个以上的楼梯间时,其中两个可以合并按剪刀梯设置,但只有两部楼梯时则不能设置剪刀梯。
认为可以设置的理由是:
1:高规上没有明确规定必须是塔式建筑才能设置剪刀梯;
2:剪刀梯实际上也是两部楼梯,两个出口,互不相同的。
3:按尽端式走道疏散距离均小于20米。
4:塔式建筑在规范上没有明确的定义,一种说法是长高比小于等于1,就称为是塔式建筑,只有建筑规范规定了塔式住宅:以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
不同地点的消防部门说法也不同,一个说可以,一个说不可以。
把这个问题提出来,想征求一下大家的意见,大家讨论一下,都发表一下自己的见解,看看这种情况到底怎么办?





               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 06:29:20 | 显示全部楼层
欢迎各位高手踊跃讨论!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 21:01:05 | 显示全部楼层
30265207建筑交流群

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 00:36:02 | 显示全部楼层
我来讲讲我的想法吧,第一,剪刀梯在塔式住宅是比较适用的,因为疏散线路比较短又比较集中。而对于本帖中的条式建筑,将两部楼梯放在同一部剪刀梯中,作用相当于一部楼梯,疏散长度也不能满足,没有起到其应有的作用。
第二,塔式建筑的定义规范中也没有很明确的答案,我想可能是给当地的规划部门一个余地吧,猜想而已,如果有谁知道,望告知
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 16:49:12 | 显示全部楼层
不可以
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 21:27:18 | 显示全部楼层
ni  zhen xing
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 06:43:52 | 显示全部楼层
撒法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 16:30:08 | 显示全部楼层
规范是没有定义塔楼,但满足楼主的:3:按尽端式走道疏散距离均小于20米,,,,,,应该也说的过去
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 22:07:44 | 显示全部楼层
好专业啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:44:42 | 显示全部楼层
剪刀梯的却只是适用于塔式建筑,你的图是不能使用的。
               
                 
        

        
我仔细看了一下你的图纸量防火疏散距离量的不准确而且我感觉你这个图的疏散距离好象也不满足要求吧
               
                 
        

        