发表于 2016-7-19 19:54:28
|
显示全部楼层
二、粘钢加固
1、材料
钢板采用Q235B,粘钢用的胶粘剂采用B级胶,并满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的规定。下部粘钢的梁,在梁端部各粘两条钢板U形箍-3*100 ,所有的钢板采用Q235B钢板,不宜采用扁钢。
2、加固机理
加固机理是将钢板采用高性能的胶粘贴于混凝土构件的表面,钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载力及刚度的目的。
3、工艺流程及操作要点
(1)工艺流程
钢板制作基底处理卸荷配胶粘贴固定及加压固化检验防腐处理
(2)操作要点
①钢板制作。按设计图纸要求,根据混凝土构件的实际尺寸进行下料、成型、钻孔。
②基底处理
A、粘钢部位表面应先用硬毛刷沾丙酮刷除表面浮油污物,后用冷水冲洗,再对其进行打磨,除去2—3毫米厚表层,直至露出新面,并用压缩空气吹除粉粒,处理后,若表面严格凹凸不平,可用高强度树脂砂浆修补。
B、钢板表面用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路尽量与钢板受力方向垂直。
③卸荷
A、对于承受均布荷载的梁,应采用多点顶升,对于有次梁作用的主梁,每根次梁下需设一台千斤顶顶升,顶升吨位由设计计算确定。
B、卸活荷载
④配胶
粘钢胶在现场临时配置,配制时按产品说明书规定进行,并搅拌均匀至色泽完全均匀为止。
⑤粘贴
胶结剂配制好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板贴合面,为使胶能充分浸润、扩散于结合面,宜先用少量胶在结合面刮抹,再添加至1—3毫米,中间厚边缘薄,然后将钢板粘贴于预定位置。
⑥固定与加压
钢板粘贴好后,应立即用支撑固定,并适当加压使胶液刚从钢板边缘溢出为度。
⑦固化
结构胶结剂在常温下固化,24小时可拆支撑,3天可受力使用,若气温低于5度,应采用人工加温。
⑧检验
粘钢结束后,组织有关人员验收,发现问题即时处理。
⑨防腐处理
外部粘钢一般采用刷防锈漆、钢丝网抹灰或防火涂料进行保护。
|
|