发表于 2016-7-23 17:09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位!不知:电梯厅进深不够,净距>1800 出自哪条?能告诉吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 02:29:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!不知:电梯厅进深不够,净距>1800 出自哪条?能告诉吗?
没规定  这和电梯的型号有关 又不是担架电梯 前室进深不小于1h
前室3合一没规范说不可以    只是门不可以开向前室   如果是双门的防火门可以开象前室
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 09:53:54 | 显示全部楼层
个新开的建筑论坛,由于刚刚开始,人气不旺,大家都可以看看,给出一些意见,捧个人场也行啊。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 14:05:38 | 显示全部楼层
电梯厅进深>轿厢深度即可,
前室的窗子和卫生间储藏室的窗子靠得太近,按高规应不小于4米。(5.2.1条)
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 20:57:51 | 显示全部楼层
高度超过50米楼梯间是要送风的。规范上有规定。


1166063051228.jpg

1166063051228.jpg


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 07:20:03 | 显示全部楼层
我建议将电梯翻下,让消防电梯前室和剪刀楼梯两前室,三室合三为一,这样能解决合用前室狭小的问题,合用前室的宽度应大于电梯轿箱深度的大者,并不小于1.5米,不大于4.2米。而且能解决,入户门不直接开向合用前室的问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 19:04:37 | 显示全部楼层
分红色的是柱子??
建议给结构师布布柱子
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 20:01:10 | 显示全部楼层
多看看规范,要与结构师勾通


1166354957829.gif

1166354957829.gif


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 01:43:59 | 显示全部楼层
电梯井与水、电、风井上下对调一下。
               
                 
        

        
净距大于1800是无障碍要求
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 14:54:32 | 显示全部楼层
16楼的改得好
               
                 
        

        