在高层或超高层剪力墙结构节能建筑工程设计中,我们经常会采用的一种建筑结构与墙体保温一体化的设计方案,即在剪力墙的外侧用一定宽度,高度一般等于建筑层高的EPS板内置于外侧大模板中,然后和外墙一起整体浇筑。

图:EPS板与混凝土墙整体浇筑工程开裂图
    其优点是提高了外墙外保温效果和整体性,缺点是容易出现开裂,渗水等一系列的问题,且修补困难,一般的局部修补根本解决不了问题。在我中心接触到的数十个案例中,我们发现以下的一些材料和工艺因素是导致开裂渗水的常见原因:
    1.EPS板表面平整度差,抹灰砂浆太厚导致开裂。
    2. 抹面砂浆柔性不够或没有柔性导致开裂。
    3. 钢丝网挂在了砂浆内侧,约束了保温板变形,却没有约束砂浆变形,导致拉应力外移而开裂。
    4.进行整体浇筑时,板拼接处产生碰头灰,致使每层板交接处产生有规则的水平缝。
    5.其他一些工艺、材料、EPS吸水变形等方面的因素。
天补裂缝防治中心从材料和工艺方面提出以下改进建议:
    1.保温板表面平整度误差超过3mm时,先对保温板进行一次粗找平。找平料应满足质轻、附着力好的特点,建议采用专用的找平浆料,或密度大一些、强度高的聚苯颗粒保温砂浆等。
    2.选用具有柔性的抹面砂浆。建议采用聚合物乳液型双组分的抹面砂浆。
    3.将网格布挂在抹面砂浆层靠外侧。建议不要采用钢丝网,而采用质量较好的耐碱玻纤网格布,这样施工方便,挂网的位置好控制。
    4.如果抹面砂浆层柔性不够,或外饰面对抗裂要求高,则表层应做抗裂层,如天补长久无裂纹基层处理系统。
    5.在每层预留分格缝(或伸缩缝)形成应力释放点。