发表于 2016-7-26 16:44:40 | 显示全部楼层
应该是施工单位的错,因为设计院已经收到大部分设计费了,而施工单位还有很多款子未结。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 01:14:14 | 显示全部楼层
施工单位有错了,不能这么做
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 05:14:39 | 显示全部楼层
应该是施工单位按结构图纸洞口尺寸进行留洞,但门窗厂家在下料制作前应该到现场进行实测实量,对有异议的洞口尺寸要要求施工单位核对,并提出要求施工单位协助整改。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-27 17:28:42
合计为800×1200的施工单位预留错了,但门窗厂应到实际现场是测实量,以现场尺寸进行调整。都有错,门窗厂错在不负责,施工方错在工作不仔细。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-28 03:56:42 | 显示全部楼层
施工单位没有施工经验吗?图纸上的是结构尺寸,粉好后应有足够的间隙。
但门窗厂的应去附荷尺寸。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 11:35:41 | 显示全部楼层
两家都有原因
1、施工单位应该按照关于铝合金门窗的标准图集进行预留洞口尺寸;
2、铝合金厂家应到现场进行实测洞口尺寸后在进行制作。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 00:13:53 | 显示全部楼层
我认为是发包方错了,发包时工作做的不到位.我们所开发的项目就没有这种情况,因为我们在发包时把这种情况都考虑进去了.协调好各方面的关系.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 04:49:06 | 显示全部楼层
我以为谁错谁对应该以设计和规范为准:
1.程序错误。《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002,5.1.7门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。应当组织工序验收,安装单位在复核洞口后,认为不满足设计和验收规范的,应提出由土建单位整改至达标。如遇剪力墙、砼梁柱不能更改时,应增得设计院同意后更改。也许在土建阶段设计就有变更,门窗单位并不知晓。都需要在中间验收阶段发现问题。
2.施工错误:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002,9填充墙砌体工程验收的一般项目,对门窗洞高、宽允许偏差为±5mm,如不属于上面情况,显然土建施工有错。同时,门窗制作尺寸的确定,也不能想当然,应该外墙装饰材料与土建单位共同协商确定。对外墙为涂料的工程留缝为每边15mm,对贴墙砖留缝为每边25mm,对湿贴花岗岩外墙留缝为每边40mm。
3.建筑工程是多家专业队伍相互配合、协调共同完成的事情。任何单位我行我素,其结果自己将付出沉重的代价。
               
                 
        

        
两家施工单位都有错,各大50大板。施工单位错在不按图纸施工,我的观点是图纸中的门窗表的尺寸即是要预留的尺寸,不能随便更改的;铝合金窗厂家的错在于不去现场核实情况,施工中肯定会有偏差的,不去实地量测,哪里来的具体尺寸数字啊。这个与其他的参建方无关。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 11:40:10 | 显示全部楼层
谁都无错,交流啊!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 17:21:16 | 显示全部楼层
两家都是干什么吃的,乱来~没有点儿责任心~

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复