发表于 2016-7-29 04:49:06
|
显示全部楼层
我以为谁错谁对应该以设计和规范为准:
1.程序错误。《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002,5.1.7门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。应当组织工序验收,安装单位在复核洞口后,认为不满足设计和验收规范的,应提出由土建单位整改至达标。如遇剪力墙、砼梁柱不能更改时,应增得设计院同意后更改。也许在土建阶段设计就有变更,门窗单位并不知晓。都需要在中间验收阶段发现问题。
2.施工错误:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002,9填充墙砌体工程验收的一般项目,对门窗洞高、宽允许偏差为±5mm,如不属于上面情况,显然土建施工有错。同时,门窗制作尺寸的确定,也不能想当然,应该外墙装饰材料与土建单位共同协商确定。对外墙为涂料的工程留缝为每边15mm,对贴墙砖留缝为每边25mm,对湿贴花岗岩外墙留缝为每边40mm。
3.建筑工程是多家专业队伍相互配合、协调共同完成的事情。任何单位我行我素,其结果自己将付出沉重的代价。
两家施工单位都有错,各大50大板。施工单位错在不按图纸施工,我的观点是图纸中的门窗表的尺寸即是要预留的尺寸,不能随便更改的;铝合金窗厂家的错在于不去现场核实情况,施工中肯定会有偏差的,不去实地量测,哪里来的具体尺寸数字啊。这个与其他的参建方无关。
|
|