渗水了,又不知道问题出现在哪,请教各位.

[复制链接]
发表于 2016-7-23 09:35:16 | 显示全部楼层
我这边也有同样的问题,更离谱的事楼梯间柱子里渗水,但是楼梯间离卫生间有三米的距离!我实在不知道水源在哪里?请各位大侠不吝赐教!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 10:57:05 | 显示全部楼层
很难想像B处是怎么渗水的。二次浇注亦不至于要到B处渗水
按理说这根楼梯梁里面应该不会埋设什么管线的

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 16:12:51 | 显示全部楼层
如果是柱内出水,那只有二种可能,一是柱子在浇筑时里面成了米花糖主要在上半部份,有可能和水平梁的结合点处有渗漏,二是砌体部份的砂浆不饱满。
但有一点是肯定的,那就是最近的用水源处的防水出了问题,以现状来看,只处理防水,不能去处理结构。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 21:48:17 | 显示全部楼层
不敢100%的肯定
  但是我觉得得从几个方面来考虑,水可以从洗脸盆后墙渗出,也可以从门口饰面砖下渗出,不管从哪里渗出,只要是梯口梁分两次浇注的,都会留下施工冷缝,都会渗水到A,B两处。
  现在是卫生间地平标高低于楼梯间地平标高。有可能是室内做防水时没有注意到防水施工要翻出门口以外。如果此项工作做了,
  那么,卫生间里洗脸盆的管道预埋后,其加过套管否?加了套管是否在套管周围做了防水,做了防水是否上翻了?
  还有一种可能就是,预埋在墙体内的管道由于洗脸盆的安装而在施工过程中被钻坏,或者已经破裂了,那么水顺着管壁流的现象也不是没有。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 01:22:44 | 显示全部楼层
新房刚装修好,真烦!水笼头全关后水表半个月走一吨水,估计是水管漏,楼下楼板有渗痕,试着翻了一块地砖,砂浆有湿感,找到接口,却无明显漏,不知是何处漏?悔当初没把加压做!不知现还能不能再做?请高手说一说,我现该怎不做?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 11:40:53 | 显示全部楼层
楼上的~
这个问题要说也没有其他的简便方法~
装修都装修好了,一眼看不出漏点
只有把当初施工图(安装的预留预埋施工图)拿出来,对照打掉埋管周边的地砖,可以沿管走向隔1M左右打一块起来~看哪个位置水泛滥一些~应该可以很快找到漏点~
我想也只有这个办法了~
还有就是查查看装修安装家具或功能性使用工具的时候有没有不小心把预埋管打烂~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 23:58:00 | 显示全部楼层
向大虾们学习。
-、如果墙四周渗水的话,防水肯定有问题,有洁具布置的另两侧可能会好些。
二、结构上很难理解,楼梯间设的柱完全偏离楼梯梁,楼梯梁下又刚好是卫生间门洞。
三、渗水成因:防水做得不好,楼梯梁处又是有结构隐患,造成A点渗水;楼梯梁虽然两次浇筑,但设的应该是在B点的垂直施工缝,引导水流的应为楼梯梁,可以估计这根梁的砼浇筑质量好不到那里去。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 03:02:27 | 显示全部楼层
大家如果观察仔细的话就会发现
其实工地上面砼浇注最容易出问题的就是楼梯部分的浇筑。
质量很难控制,不能大意!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 07:04:45 | 显示全部楼层
一天逛一下, 还懂得不少东西,支持
               
                 
        

        
谢谢谢谢,好人好人,正在找呢,好东西啊,真的不错了。非常的喜欢喜欢
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 19:31:33 | 显示全部楼层
我来说两句:
1、渗漏点的问题。安装台盆时打膨胀螺丝时可能把墙内水管打破了。大便器接口在下,不会是渗水点。
2、渗漏传递路线。在水压如此之小的情况下,渗漏这么快,主要因素不可能是结构层。路线在地砖下。贴地砖的砂浆密实度一般较差,很容易成为传递路线。水管——墙体——地砖,就是这样。
3、位置查找。墙周依然存在不同程序的渗水,那就观察墙上水渍的形状。成波浪线状,峰顶部位就是渗漏点。如形状较平,且位置靠近地板,说明不是改墙内渗漏,到内部台盆处去查(内部台盆的墙上应该贴了墙面砖,可能不太好观察,只能仔细寻找,实在不行就取下几处墙面砖来)。
4、教训。说明一下,有同志说防水未做到墙上一定高度,这说的有理,但要求较高,楼主这种情况是肯定没做到一定高度,甚至根本没做防水。我的要求较低,只问,卫生间四周墙下部的梁有没有上返,即周边梁有没有比地板高出20CM。我估计没有,楼主直接板上砌墙。
4、补救措施。渗水点找到,对症下药就是了。

另有一位更生猛的说楼梯间柱子里渗水,离水源还3米多!吓死我了!因为不清楚现场,只能说去看一下上层的用水的地方。电工大师傅往柱子里走线管也有的。如果是柱上部有水渍,可以上部楼板、梁、柱结点有地雷,比如支模的小木方留在里面了。渗水路线自己查吧,注意除了地下室,不要在结构层上找。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!