剪刀梯,两个出口及消防电梯共用一个前室(20层)可以吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
剪刀梯,两个出口及消防电梯共用一个前室(20层)可以吗?
请各位指点,谢谢!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 23:36:58 | 显示全部楼层
高规条文解释是这样的:
有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间。还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。
所以三合一前室国家规范是不允许的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 07:35:03 | 显示全部楼层
从2007年起好象就不可以了,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 22:05:40 | 显示全部楼层
设计的真好,功能布局合理,外观美观,佩服佩服,想到自己就惭愧了哈!