屋面保温板复试问题,麻烦大家了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我们的一个项目(在北京),目前正在施工,总计有个楼,分别是生产楼、科技研发楼、倒班宿舍及食堂,这三个楼屋面保温工程均采用挤塑聚苯板(与女儿墙相交处采用500mm宽A级岩棉板),请问大家,屋面保温板的进场复试可否3个楼做在一起(还是必须按每个楼做),有什么要求,在那本规范上?谢谢!

               
                 
                  
                  
                 
        

        
               
               




醉与不醉,那是在别人的眼里!醒与不醒,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 07:04:10 | 显示全部楼层
建筑节能工程施工验收规范GB504111-2007中没有规定每个楼必须要单独进行复试啊,只说同厂家同品种需要进行复试,不得少于三组,可是我咨询了好多试验员怎么都说要按楼单独进行复试?
               
                 
        

        
               


醉与不醉,那是在别人的眼里!醒与不醒,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!