发表于 2016-7-30 11:38:53 | 显示全部楼层
引用
施工人员素质不高,管理体系有问题,监理监督不到为没有做到旁站是管理
解决方法:1.可以经过设计采用1:6弹弯,按设计要求加附加钢筋.
2.可以采用植筋解决
重要的是解决管理问题

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-30 23:42:15 | 显示全部楼层
植筋处理!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-31 02:10:12 | 显示全部楼层
又是一个腐败工程!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-31 06:42:25 | 显示全部楼层
说这叫做缺陷美就有点侮辱人的意思了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-31 23:13:16 | 显示全部楼层
这应该追究他们技术员的责任,至于怎么解决问题:应该征求设计单位的意见来解决问题,同时要参照规范来提出修改方案!

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-8-1 07:25:23 | 显示全部楼层
你到底懂不懂搞建筑,你是不是没有按照规范去做,那可不行,属于不合格产品,会出人命的.不敢开玩笑哦!!!!!!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-8-1 21:38:07 | 显示全部楼层
若整层就这么一根可以按C/hc≤1:6打弯处理是可以的,要是较多就应与设计单位联系采取相应的处理措施。