《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%
到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?
在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%
在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%
个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。

不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 01:13:48 | 显示全部楼层
看不懂!!只好多学学了~~呵呵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 09:46:28 | 显示全部楼层
没有依据只能服从