发表于 2016-7-27 04:57:16 | 显示全部楼层
banglou帮楼主顶一下 和
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-27 14:52:17
banglou帮楼主顶一下 和


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-28 11:00:29 | 显示全部楼层
我来学习
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 00:29:24 | 显示全部楼层
没有注明是剖面图,看了半天才反应过来。楼主担心的问题倒不是主要问题,已经有很多人都指明了。其实这两跨的跨度相差也不算很大,而且本来石墙的抗压承载力就比较大,在高度不大的情况下,没有什么问题。100mm厚的石条,跨度为4m,按照活载为2Kpa来计算的话,跨中弯矩不大。从经验上看,如果这么做没有啥问题的话,说明石条的承载力还是没有问题的。从抗震,结构形式来说的话,这样的结构是不利的。出于长远考虑,这样的建筑还是得重建才好。呵呵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 10:37:28 | 显示全部楼层
不震应该没问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 19:00:13 | 显示全部楼层
给楼主顶一下  呵呵  
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 23:59:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。非常的感谢。
大家误会我的意思了,我的意思并不是说那条黑线的墙要取消,那面墙不能取消啊,一取消房子就倒了,因为客厅和房间的上面的石板条都是安放在这面墙上的。
我的意思是说,黑线的这面墙,由于对应的2楼并没有墙,而旁边的2面墙,由于对应的2楼和3楼都有墙,这就造成了黑线的这面墙和旁边的墙,受力是不均匀的,这样的结果会不会造成上面的石板条由于受力不均匀而导致将石板条拉断。这点19楼的朋友说的非常的正确,我要表达的就是这个意思。
20楼的朋友说的也是很正确,最近好像有发现内墙有一些细微的裂缝,但这些裂缝是以前就存在还是现在才有的,很难判断。
由于我们那个地方有大型的化工项目(PX)要进入,这两年建的房子都是等着以后拆的,估计也就住个10年20年吧。就担心这样的房子能不能撑个20年。