小弟家里盖房子,求帮忙,预制板怎么放合理,实在没办法了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
想省点钱放预制板,不现浇,结果怎么放承重合理想不出来了,

长10米,宽8米,高度3米,两间地基




20091213_23ec989556f1792574053nvXHRs8Weyc.jpg

20091213_23ec989556f1792574053nvXHRs8Weyc.jpg



20091213_e0b267b06f26fa9f930e3jUciWLpV3cV.jpg

20091213_e0b267b06f26fa9f930e3jUciWLpV3cV.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 00:57:07 | 显示全部楼层
就这么放是不行的,要做梁!!就是用预制板楼梯间也要现浇,这样才能保证安全,否则叹了小便宜吃大亏啊!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 12:21:56 | 显示全部楼层
楼上的  说的事吖
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 17:56:18 | 显示全部楼层
我也同意2楼观点,贪小便宜吃大亏
跨距不等,想用同厚度的预制板也不现实
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 23:17:42 | 显示全部楼层
最好是沿着进深放置预制板,有时候板边无法凑整时还是需要现浇楼板的,卫生间楼梯间都采用现浇
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 10:31:40 | 显示全部楼层
现在地震这么多呀,我也想级家里建个房子,本来也打算用预制板的,现在不敢用了,而且还要设计更保守一点呀。倒了什么都没有了呀!哈哈
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 02:40:33 | 显示全部楼层
上面说的都对,不要再用预制板了!!
几个地震的结果都证明,预制板不但不抗震,还是地震时的杀手。
住房子除了安身立命外,还要保安全。不要因小失大了!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 11:52:52 | 显示全部楼层
看着这图怎么像用的网上的某个施工图。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 23:01:35 | 显示全部楼层
如果一定用预制板,建议使用加筋ALC板,10m跨度完全能够满足自身弯矩要求。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 09:45:02 | 显示全部楼层
能用预制板的用,不能用的就现浇,农村建房,不是地震区,能省就省。
               
                 
        

        
农村的人不怕死?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!