找回密码
 立即注册
查看: 90|回复: 3

请教关于次梁下部钢筋通长问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教 某8跨次梁配筋集中标注为 2φ25+(2φ14);4φ25 底筋的4根25要不要求通长?
现场是这样做的,在支座处4根底筋是断的 钢筋工说只要满足伸入支座长度就可以了

我的理解是既然要求通长钢筋,那底筋应该用机械连接起来成一个整体,不晓得是不是我的理解上哪里有问题?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 04:33:07 | 显示全部楼层
一般是两根通长,两根满足锚固长度      具体请发图纸标注
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 18:59:33 | 显示全部楼层
这种做法我也见过,其实应该焊接在一块通长就行,但工人为了省时间 就伸入支座就可以了,但在支座内必须锚固好,或者超出支座一段距离
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 10:22:58 | 显示全部楼层
通长就是不断开,不打弯,工人按照图集要求,次梁底部钢筋在制作出深入不小于柱宽度的一般 满足搭接12d即可,注意次梁不考虑抗震作用,不存在锚固。在支坐处弯矩为0 没有付弯矩, 如果是拱形满足搭接长度就行了。当然能通长肯定全通过去最好 不能就这样做!