小高层住宅楼,电梯井与客厅相邻,用不用采用隔音措施,如何采用?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 04:28:00 | 显示全部楼层
当然要采用隔音措施
你找施工图看看 就知道怎么用了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 19:50:43 | 显示全部楼层
常见的多是将井道做成钢筋砼
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 09:40:14 | 显示全部楼层
5.3.1 住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级声级(A声级)昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB,分户墙与楼板的空气声的计权隔声量应大于或等于40dB,楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于75dB。

5.3.2 住宅的卧室、起居室(厅)宜布置在背向噪声源的一侧。

5.3.3 电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声减振措施。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 02:02:08 | 显示全部楼层
当然要做隔声处理,光混凝土墙不行 ,最好再砌一道夹皮墙,中间留10cm左右的空隙,填隔声材料
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 14:01:03 | 显示全部楼层
以本人近几年接触的高层及小高层住宅来看,如果电梯选型得当及质量控制严格,噪声问题并不突出(我们的电梯井道均为砼井道),如果必须做隔音的话可以在电梯井壁外侧或内侧粘贴苯板(EPS)解决,最佳解决方式还是以解决电梯机械噪音为好,毕竟电梯噪音源在机械上,而此部分噪音产生主要为材质原因及安装质量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 19:15:04 | 显示全部楼层
我同意6楼的说法,首先要在机械的根源上看能不能解决问题,然后在井道的外侧或内侧上贴EPS
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:11:01 | 显示全部楼层
就是关键还是再电梯上。我做过的在墙壁贴50厚吸声玻璃棉
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 06:19:42 | 显示全部楼层
我家的电梯在主卧室临墙,而且我在顶楼跃层,机房是不是也要做减振措施呢?国家有这方面标准吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 17:02:04 | 显示全部楼层
电梯布置臨主卧室肯定不合理,就是臨起居室布置也应采取隔音措施办法是在电梯运行軌道下加减震垫块.再在内壁加隔音板
               
                 
        

        
虽然有这样的强制规定,不过真要落实的话,恐怕实际问题不一定能解决
               
                 
        

        