找回密码
 立即注册
楼主: yanyan20332033

高层建筑的防火设计规范

[复制链接]
发表于 2016-7-22 10:58:12 | 显示全部楼层
第三章 高层建筑的其他消防系统
   第一节 卤代烷1301灭火系统
   1301灭火剂是卤代烷灭火剂的一种,其化学名称为三氟一溴甲烷,化学式为CBrFs。卤代烷1301是一种能够用于扑救多种火灾的有效灭火剂。它主要是通过高温分解对燃烧反应进行抑制,中断燃烧的链式反应,使火焰熄灭,因而具有很高的灭火效力,并可使灭火过程在瞬间完成。此外,它还具有不导电、耐储存、腐蚀性小、毒性较低、灭火不留痕迹等优点。
   近些年,人们发现卤代烷灭火剂对大气臭氧层有严重的破坏作用。各国纷纷制定措施对卤代烷灭火剂的使用加以限制。我国是《蒙特利尔议定书》(修正案)的签约国。根据承诺,我国政府已先后制定了相关法规和措施,对卤代嫁灭火剂的使用加以限制。
   我国淘汰哈龙的战略指导思想是:在保证消防安全的前提下,积极采用非哈龙保护技术,以最大限度地减少哈龙使用量。我国淘汰哈龙的技术路线是:停止非必要应用场所哈龙灭火器和灭火系统的使用;减少哈龙在生产、维修、储存、运输过程中的泄漏;加强哈龙替代项目的研究与开发,引进国外先进技术,减少国内对哈龙的依赖;实施哈龙的回收、储存与循环使用,以保证2010年以后必要场所的使用。
   一、应用范围
   1.1301灭火系统适用于扑救以下物质引起的火灾
   (1)气体火灾,如甲烷、乙烷、丙烷、煤气、天然气等火灾。
   (2)液体火灾,如煤油、汽油、柴油以及醇、醛、酮、醚、酯、苯类的火灾。
   (3)固体的表面火灾,如纸张、木材、织物的初期火灾,以及塑料、橡胶等的火灾。
   (4)电气火灾,如变配电设备、发电机、电动机、电缆等的火灾。
   2.1301灭火系统不适用于扑救以下物质引起的火灾
   (1)硝化纤维、炸药、氧化氮、氟等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂。
   (2)钾、钠、钛、锆、铀、钚、氢化钾、氢化钠等活泼金属及其氢化物,联氨等能自行分解的化学物质。
   (3)能自燃的物质及氧化氮、氟等强氧化剂。
   二、应用场所的确定原则
   (一)文件规定
   公通L1994]094号文件“关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知”、公消[1999]031号文件“关于逐步淘汰、替代哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知”和公消[2001]217号文件“关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知”等文件中对1301的应用范围进行了重新规定,划定了必要场所和非必要场所,规定

第108页



   在必要场所既可以使用哈龙固定灭火系统,也可以采用哈龙替代技术。在非必要场所禁止再安装使用哈龙固定灭火系统。
   凡属下列应用哈龙灭火设备的目的或场所之一者,可审慎的视之为必要场所。
   (1)必须使用哈龙灭火设备进行安全防护而其他类型灭火设备均不能使用也不能保证灭火的要害场所,如军队的作战指挥中心等。
   (2)对灭火设备的重量及其所占空间的限制非常严格的场所,如航空航天器等。
   (3)必须用哈龙灭火设备保护的特别危险和特别重要的场所,如有爆炸危险的重要封闭空间。
   (4)当前尚无在技术上和经济上均可行的而且在环境上和健康上也可接受的法定替代灭火设备来取代哈龙灭火设备的场所。
   非必要场所是指除下列场所外都可以认为是非必要配置使用哈龙灭火系统的场所。
   (1)人民防空工程和其他重要的地下工程的重要通信机房和电子计算机房。
   (2)高层、多层、单层工业建筑与民用建筑是指下述六种场所。
   ①省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。
   ②国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
   ③二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室。
   ④中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通讯机房和控制室。
   ⑤主机房的建筑面积不小于140平方米的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库。
   ⑥其他特殊重要设备室。
   (二)规范规定
   我国的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及《建筑灭火器配置设计规范》等四项国家规范在保护大气臭氧层和人类生态环境专题上同步局部修订条文,逐步替代与淘汰哈龙。
   修订后的规范,把过去可以使用哈龙灭火系统的场所分为以下三种。
   (1)高规第7.6.6和建规第8.7.4条规定下列房间和部位,应设置水喷雾灭火系统(本条各款规定及修订说明可简述为:燃油锅炉房、油浸变压器等不得再行设计、安装哈龙灭火系统)。
   (2)高规第7.6.?和建规第8.7.5条规定下列房间和部位,应设置气体灭火系统(本条各款规定及修订说明可简述为:一定档次的电子计算机房、微波机房、长途通讯机房、程控交换机房等目前尚允许设计、安装哈龙灭火系统)。
   (3)高规第7.6.6和建规第8.7.5A条规定下列房间和部位,应设置气体灭火系统,但不得采用哈龙灭火系统(本条各款规定及修订说明可简述为:一定档次的图书馆特藏室、档案室、珍藏馆珍藏库、博物馆珍品库等也不得再行设计、安装哈龙灭火系统)。
   三、系统分类及部件
   1.系统分类
   1301灭火系统可分为无管网系统和有管网系统。

第109页
>

工成网
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 12:00:57 | 显示全部楼层
真是好东西!感谢楼主无私奉献!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 21:15:07 | 显示全部楼层
真是好东西!感谢楼主无私奉献!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-21 22:50

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表