各位同仁,有个问题请大伙考虑一下,前室当自然时,开窗通风面积不小于2平方米,可是与此相关的暖通专业的技术措施中要求,室内净高的二分之一以下部分的通风面积,不能够计算为通风面积,只有二分之一以上部分才算是有效通风面积,
请问各位同仁,这种情况应该怎么处理?难道只能计算二分之一以上部分才算是有效通风面积吗?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 20:54:43 | 显示全部楼层
我们计算有效通风面积是说距地面1.5m以上部分的开窗面积,但是一般很少能达到,我问过建筑的,他们都是只考虑开窗面积能够达到就行了,并不考虑有效开窗面积,而且审图的一般也很少提这个。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 05:46:08 | 显示全部楼层

这是因为消防的时候窗的固定扇玻璃很容易就能击碎,进行通风排烟。