找回密码
 立即注册
楼主: cbjefmhkpmh

平屋顶女儿墙的净高有要求吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-31 02:28:50 | 显示全部楼层
如果是上人的,300就有点危险了,上面再做一排护栏吧,也美观
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 13:15:06 | 显示全部楼层
看是不是上人屋面。
上人的话,是不够的,净高至少110cm。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 02:25:47 | 显示全部楼层
女人墙主要是起到丰富立面的作用,而且可以方便做有组织排水的檐沟。至于高度和上人不上人关系不大的。因为这个高度可以用栏杆替代的。如有些虚实变换的设计就是一段实墙一段栏杆。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 08:59:12 | 显示全部楼层
不上人的话就没有问题,上人的话,就存在规范上的问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 20:48:00 | 显示全部楼层
上人的话至少1300mm,不上人的话至少800mm..
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 06:14:08 | 显示全部楼层

泛水高度小于250mm就不符合规定了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 08:18:07 | 显示全部楼层
非上人屋面只要满足泛水高度就可以。上人的做1200。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报